Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » renseignement clim
Posté : 28-11-2011 23:50
bonsoir à tous
ce qui serait interessant c'est que tu puisse relevé la temperature que tu as sur ta grille de reprise, pour que l'on puisse voir justement si tu as une reprise correct (le filtre de reprise est il propre) et si tu le peux prends également la temperature au niveau de ton unité interieur (reprise également) bien entendu au moment de tes relevés precise nous en même temps la temperature de ta salle à manger que l'on puisse se rendre compte des eventuels differences de temperature
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4040&forum=112