Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » renseignement clim
Posté : 01-12-2011 06:35
re,
pour info la reprise se calcule sur le débit de la machine. En l'occurence nous avons ici, si il a été correctement calculé, maxi un appareil d'environ 9 Kw chaud donc une seule grille de reprise
600 x400 ou 600 x600 est suffisante. Si par contre l'appareil a été surdimensionné soit une puissance chauffage de 12 kw là oui il faudra deux gaines de reprises car a ce moment là l'ait aspiré par notre machine sera supérieur au débit de notre reprise.Votre installateur doit revenir. Le dimensionnement d'une clim gainable ne se fait pas au petit bonheur la chance.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4040&forum=112