website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » renseignement clim


Posté : 02-12-2011 00:01 icone du post

bonsoir à tous

non ta pac ne continuera pas de tourner si une pièce n'arrive pas à temperaure voulu, ta pac continuera à tourner si ta sonde de reprise ne mesure pas la temperature voulu.

relie les différents post, on a expliqué a plusieurs reprises que les télécommandes des chambres n'agissent que sur les volets, et que seul la télécomande de la pac fait fonctionner ta pac

si tu veux que l'on t'aide fait des efforts de ton côté et essai de répondre aux differentes questions posé, qui ne sont pas très compliqué la marque de ta pac, la marque de ton système de gestion, y a t-il un clapet de transfert ...ce ne sont pas des question bien compliquer même pour une personne qui n'y connait rien en clim, je n'y connait rien en téléviseur, et pourtant je peux te donner la marque, car c'est ecrit dessus tout simplement
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4040&forum=112