Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » renseignement clim


Posté : 04-12-2011 12:29 icone du post

re
le souci de l instal c est que la seul regule qui decide de ts c est la principale,celle de la SAM,les regules des chambres elles ne servent qu a fermer
ou ouvrire les volet ( reste a savoire si c est du proportionnel ou du TOR)
donc la regulation du gainable ne peut se faire que sur la reprise qui elle est commune,c est pourquoi le gars lui demande de faire la meme demande partt,
parceque imaginons le cas contraire,la SAM arrive vite a consigne avant les chambres,la pac ne continuera plus a chauffé,car consigne atteinte.
sachant aussi que en mode clim y a pas de souci,c est pourquoi je pense a soit
sonde influencé a 20%,soit le paramettre
de stratification a80%..
la pac en elle meme n est pas sur dimensionner pour la maison,mais les chambres sont peut etre petites et ne necessite pas une gaine de 160,ce qui expliquerais la dif au niveau T°.
et comme dit notre ami ne nous dit pas si la T° qu il lis c est bien la T° reel ou pas.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"