Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Devinette !
Posté : 11-12-2011 20:48
Citation :
xavierc
Citation :
agfroid
abdel
pourtant toi aussi tu parles d'une sc importante? tu parles meme de mauvais retour d'huile! bon par contre moi je pensais plus a un mauvais refroidissement, qui aurait grillé le cp électriquement! le defaut d'isolement!
Bonjour,
Je répond sous le controle d'abdel, mais comme c'est de l'inverter, le compresseur va essayer de maintenir ses températures d'aspiration et de refoulement, mais a la différence d'un DRV,VRF,VRV (pour pas faire de jaloux), le niveau d"huile ne peux être maintenu puisqu'il n'y a qu'un compresseur
C'est donc vraisemblablement par manque d'huile que le compresseur a rendu l’âme..
Xavier
salut adel c'est pas un VRV la distance maxi c'est 15 m Maxi entre UE et UI soit 60 m maxi,et la hauteur c'est 5 m maxi.
La solution c'est un mini vrv avec la detente dans les UI et la tu peux faire ta distance ,mais la puissance mini c'est du 14 KW,sinon il faut raproché l'UE
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4104&forum=112