website logo
Auteur
avatar
Adrien

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Twin PUHZ 140 / plafonnier PCA-RP-KA 71


Posté : 28-12-2011 23:23 icone du post

J'ai un petit souci de mise en service sur un twin avec 2 plafonniers.

A la mise en service j'ai eu un défaut de communication entre les plafonniers et le twin. La telecommande s'allume et s'éteind aussi tôt sans arrêt.

Aprés vérification des connexions S1/S2/S3 et les connexions de la télécommande je n'ai rien trouvé.

J'ai donc déconnecté un des deux plafonniers et la ça fonctionne
Je connect donc ensuite que l'autre plafonnier et ça fonctionne aussi.
Je connect a nouveau les deux et la rien a faire ça ne fonctionne pas

Avez vous déjà eu ce probléme ?
D'ou peux venir le probléme ?
Carte electronnique d'un des deux plafonnier ?

Nous sommes en tri 230V et pour info dans la même salle j'ai mis en service le même twin avec les mêmes plafonniers sans aucun soucis

Merci d'avance



Message édité par : Aircofrigo / 30-12-2011 17:55


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4193&forum=112