Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - Codes pour Climatisation PAC Daikin RZQ100
Posté : 29-01-2012 22:23
Salut, le code 12.3.01 signifie une fois arriver a la temperature de consigne ton ventillo continue a tourné en très très petite vitesse.Le 3.02 ça garde la vitesse de la télécommande et le 3.03 sa arrete la ventillation une fois la consigne attein. Pour les mise en service j'utilise le 12.3.03 afin que la ventillation ce coupe une fois attein la consigne, car meme arriver a consigne en chaud le détenteur reste ouvert à 200 pulsation afin d'évité les piège a huile, donc si le détendeur reste légerement ouvert et la ventil continue sa peux faire un effet de chaleur désagréable pour les utilisateur. Bien cordialement.Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3993&forum=112