website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » 2 splits au lieu de 3 ?


Posté : 18-02-2012 19:03 icone du post

Citation : claude33 

Bonjour,
J' ai un groupe extérieur PAC Sanyo neuf à 3 sorties :

1- je ne relie que 2 splits (2 X 12 BTU) sur l'unité ext de 19 BTU : Problèmes ?
2- les liaisons frigorigènes seront courtes (4m + 2 m) alors que j'ai droit à 45m maxi (si 3 splits) avec la charge de R410A interne à l'unité ext : Aurai je un excédent de fluide ?

 

Bonjour,
Comment pouvez vous installer deux unités intérieurs de 12 000 BTU sur un groupe de 19 000 BTU ?????
Quelle que soit la longueur de tuyaux (inf a 45m) !
Comme vous le dit Airco, vous aurez forcément un manque de puissance et les problèmes liés...
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4427&forum=112