Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Problèmes engendrés par une ligne vapeur sous dimensionnée.
Posté : 19-02-2012 08:10
salut et bonne journee a ts
que ce soit de l inverter ou du TOR les symptomes serons casiment les memes.
une hp et une bp (surtt la bp) dans les choux.
le debit masse sera largement reduit.
le retoure d huile ne seras pas assurer convenablement.
l intensité et la T° cloche cp augmentrons dangereusement.
pour les effets immediat,ton installation ne descendra jamais jusqu a consigne.
le cp tournera casi en continue.
le client te rappellera a tt bout de champ.
a moyen et long terme,ton cp aura le choix entre laché soit par blocage mecanique,soit par surchauffe du vernis des enroulements et donc defaut d isolement.une petite difference entre l inverter et le TOR.c est que l inverter mettras un peu plus lontemps a rendre l ame,du fait que la regulation le limiteras assez sauvant a des frequances basse pour le proteger,et au besoin by passera le FF pour desurchauffer le cp.ce qui diminuera d autant sa puissance frigorifique.voila ce qui me vient a l esprit,pour le moment.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4418&forum=112