Posté : 20-02-2012 18:28 icone du post

Salut pat

Sur les multi on te donne une longueur maxi par circuit et une longueur cumulée totale maxi. Tant que tu restes dans les clous au niveau longueur maxi UI/UE et longueur cumulée maxi ton installation fonctionnera sans problème.

Dans le cas présent la longueur maxi totale est largement dépassée 115m au lieu de 60 et sur 3 circuits idem (30m, 30m et 35m).
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas