Posté : 03-04-2012 19:25 icone du post

Ok, tu a un total de 2 groupe si je comprend bien et combien d'unite interieur au total ? Faudrai que tu regarde sur ton itouch en comptant toute tes UI si tout est present. Sur un itouch tu ne peux pas depassé sur ton bus 64 UI - 10 groupes ou bien 100 cheveau sur la puissance des groupe total. A partir du moment ou tu depasse un de ces 3 critere tu dois mettre une extension avec un cable bus suplementaire. Décri moi ton installation et le nombre d'unite que tu a sur l'Itouch.