Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - Codes pour Climatisation PAC Daikin RZQ100
Posté : 01-05-2012 17:55
Tes 2 defaut sont sur L'UI, si celà apparait que lorsque tu appui test ça veux dire que c'est le dernier defaut enrengistré, un defaut actif apparait aussitot que tu allume ta telecommande sans même aller sur test.
A3= niveau d'eau anormalement élévé sur ton UI
C4= problème sur la sonde liquide ou sur la platine electronique tout depend de la valeur de ta sonde.
Pour resté un defaut dans l'historique c'est simple.
Appui sur test jusqu'a ce que tu arrive au defaut puis une fois sur le defaut reste appuier sur le bouton on/off jusqu'a ce que le defaut disparait.Mais vue ce que tu a ecris ton installation a pas de defaut ce que tu vois c'est le dernier defaut présent, celui peut-être tomber en defaut il y a 1 jrs, 1 mois, 1 ans, 10 ans, 100 ans voir 1000 ans.