website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [RĂ©solu] - Codes pour Climatisation PAC Daikin RZQ100


Posté : 02-05-2012 08:26 icone du post

salut et bonne journee a ts
tant que le voyant M/A et l oeil en bas a gauche de ta telecommande ne clignotent pas,les defauts que tu lis ne sont pas actifs et n ont aucune incidence sur le fonctionnement de ton installation.pour ce qui est du code 40 tu ne pourra pas l effacer car c est la memoire des 9 derniers defaut.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3993&forum=112