website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - Codes pour Climatisation PAC Daikin RZQ100


Posté : 02-05-2012 09:02 icone du post

re
JCDUSS tu le regle sur la telecomande en attendant que tu puisse lui mettre une sonde deporté,mais l inconvineant de la regulation sur telecommande elle ne fonctionne pas avec ttes les ui et est moins precise.
de toutes maniere dés lors que l on souhaite arrete la ventilation lorsque la consigne est atteinte il faut systematiquement passé par une sonde deportée,sinon ca ne fonctionne pas convenablement.
il y a la solution sans sonde deportée mais avec relance du ventilateur toutes les 6 minutes ainsi on continu a reguler avec la sonde de reprise,mais c est le meme probleme. cette configuration n est pas valable sur ttes les gammes daikin.et a suposer que ton local a des deperditions importatnte celui ci se refroidis en attendant que la tempo de 6 minute passe.
pour moi c est sonde deportée systematiquement.
evilclad connait tu le code 51???
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3993&forum=112