Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - Probléme a la mise en route multisplit daikin


Posté : 11-05-2012 17:53 icone du post

Bonjour. On resume , la prise de pression sert en hp en mode chaud et bp en mode froid, ètes vous d'accord? les manos sont'ils adaptés? en inverter il faut le temps au temps! environ 20 à 30 min avant que l'istallation soit en puissance "normale" de plus sur ce type de materiel il y a peut etre un complement de charge à effectuer? 20gr par metre au dela de X mètre, c'est à dire qu'il faut additionner les lignes liquides des 3 appareils, 25m par appareil ou le total? test azote du circuit à 38 bars mini pendant 2 à 3 heures mini éffèctué? Mettre les manos c'est bien mais à chaque fois -100grs en moins, à moins que tu ramene tout au groupe? A mon avis tout est question d'une MES correcte. Pour les cablagge bien verifier que l'ui 1 va evec le circuit 1 etc.....
Pat