Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - Probléme a la mise en route multisplit daikin
Posté : 11-05-2012 17:59
Citation :
adelclimatisation
re
apres la remarque de fab concernant les puissances. ce qui me turlipine c est que le cp demarre,et que la carte ne se met meme pas en defaut d inadequation de puissance entre ue/ui.malgrés le manque de puissance de l ue,tu poura faire fonctioner ta clim une fois le probleme resolu. il faudra que tu demande au frigoriste qui intervient de te mettre une des 3 clim en mode prioritaire. c est a dire que comme te l a deja dit l ami fab,les 3 ui ne pourons pas fournir la puissance dont elles sont capables,du fait que l ue est moins puissante. on programmant une des 3 en mode prioiritaire,ainsi,meme si les 3 sont en demande la carte eterieur donnera la priorité a celle que tu aura programmé donc cette derniere sera a 100% de ses capacité,tandis que les 2 autre serons a capacité inferieur jusqu a ce que la prioritaire arrive a consigne ensuite les 2 autres verrons leur puissance augmentées jusqu a ce qulles atteignent la consigne ainsi de suite.
cordialement
maclimatisation.com
Bonjour,
dans ton premier post tu dis avoir une tension de 248V, peut-être qu'un élement du circuit n'a pas supporté une surtension supérieure. En effet cet appareil est prévu pour 230V et en régle générale + ou - 10%. Si la tension a été dépassé à un moment donné il se peut qu'un carte ait pris une claque. Ce serait la raison pour laquelle tu n'ait aucune LED qui s'éclaire. Recherche et vérifie la continuité sur les petits fusibles de tes cartes (en général 1 à 2). Par contre cela n'explique pas tes pressions. Je pense, comme Adel ci dessus, que le groupe a peut être été rempli d'azote lors de son reconditionnement.
Bon courage.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4709&forum=112