Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - Probléme a la mise en route multisplit daikin
Posté : 11-05-2012 19:38
Citation : tautaur
Je suis 100% d'accord avec toi, mais sur les 3 installation précédentes que j'ai fait mettre en route par des vrai frigoriste, aucun n'a tester a l'azote ( jamais eu de problème d'ailleur de fuites )
3 fois sans avoir affaire a quelqu’un de consciencieux
Citation : tautaurHier j'ai appeler un pote a moi qui est électricien et il m'a avoué avoir discuter evc un frigoriste qui avait 15 ans de métier et qui n'avait jamais tiré au vide……un crime je suis d'accord avec vous…
Etre un porc dans son métier,et ne pas avoir d'amour propre n'est pas un crime
Citation : tautaur
Bref pour en revenir a mon soucis, j'ai mis une unitée en prioritée, et mis en route une a une sans les manos, et cela fonctionne….j'ai coupé au bout de 10 minutes.
Je suis très étonné de ce résultat
Pas moi, le groupe arrive a fournir pour une unité pas trois.. rien d'étonnant
Citation : tautaur
je sui aussi étonné par le fait que le petit tuyau condense plus que le gros du coté du groupe et que il est plus froid que le gros.
il me semblait que en mode froid, le petit devait chauffer et le gros devrait être froid et condenser….
pourtant je suis bien en mode refroidissement
Si le petit tuyau chauffe, c'est plus une clim
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4709&forum=112