website logo
Auteur
avatar
tautaur

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - Probléme a la mise en route multisplit daikin


Posté : 11-05-2012 23:02 icone du post

Citation : Fab02 

Bonsoir,

groupe préchargé pour 30m, les 70m sont les longeurs max admissibles...

Les 2 vis qui manquent ça craint, elles servent à coller la carte au dissipateur logé juste en dessous...

 


Ok si le groupe est prechargé d'origine pour 30m, je suis sur qu'il manque du gaz

concenant les vis manquante, c'est pas beau, mais c'est maintenant réglé.

par contre la nappe qui manque juste la carte avec les leds, es ce grave ?
d'ou a ou va la câble ?
Es ce que quelqu'un aurais une photo a me montrer ou bien un schéma de doc technique ?
es ce que daikin va vendre se câble en pièce détachée ?

Galére se groupe, la pas très comptemps de daikin et de mon revendeur…..

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4709&forum=112