Alors pour ton Itouch tu dois le connecter uniquement sur ton F1/F2 Out de tes UE seulement.Et si tu a plusieurs groupe tu les ponte tous de F1/F2 Out si c'est des jumellé seulement sur les groupes maitres.C'est bien un Itouch que tu a ? Si oui tu ne dois pas depassé 10- 100 chx- 64 UI.Si tu depasse un de ses 3 critére tu dois retiré un 2eme bus qui sera a cablé sur une extension.UC signifie un double adressage, en mode test de tes telecommande UI tu dois adressé tes UI de 1-15 à 4-15 sans donné 2 fois la même adresse au UI.Pour adressé avec ta telecommande UI tu va en test 00 ou 30 et une fois dedans tu choisie l'adresse a selectionné avec les fleche de l'heure et pour validé ou dévalidé tu appui sur le bouton avec une horloge rayer.Voilà voilou je sais pas si j'ai etait claire.:P