Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Rapatriement R410A dans P A C
Posté : 22-11-2008 19:02 
alors ,oui tu va pouvoir mettre les 800gr dans le groupe ,(deja effectuer )
ensuite ,les detendeursdes autres split peuvent rester legerement ouvert ,afin de faire passer le fluide ,soit condenser un peu de fluide ,mais c surtout pour le retour d'huile .
A+
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.