website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » mode test sur une daikin RZQS71D7V1B


Posté : 24-06-2012 17:52 icone du post

re
au pire des cas si tu n arrive pas a le foutre en mode teste,tu peux le foutre en mode urgence via le switch de l UI et de L UE,mais attention ce mode n est prevu que pour certains cas,donc n oublie pas de le remettre en mode normal.car il ne regule plus.il fonctionnera 20 a 30 minutes pour un arret de 10 a 15 minute,pour eviter la prise en glace en mode clim,et la monté en hp en mode chaud.en gros ca devient du TOR sans regulation.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"


Message édité par : adelclimatisation / 24-06-2012 18:28


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4916&forum=112