Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » houvenaghel HR120 coupe en BP


Posté : 05-12-2008 12:47 icone du post

Salut msh

il faut que tu vérifies ce qui arrete ta pac pour le dégivrage, en général un pressostat bp et voir s'il fonctionne correctement. A quelle pression fonctionne t'il, est ce qu'il est bien branché ?

Bonnes recherches

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas