Posté : 08-12-2008 10:58 icone du post

Salut msh

Donc tu travailles sur l'air extrait, et tu réchauffes ton air neuf c'est ça ?
Tu travailles quand même un peu bas pour de l'air à 19°, est ce que cet air extrait est filtré?
Tu as un ou deux ventilos?
Vérifie la pression de coupure de ton pressostat bp

tu dis que le phénomène se produit la nuit: si détente par capillaire, ton air neuf ( avant d'être réchauffé ) la nuit est assez froid donc hp basse donc bp basse donc coupure si ta bp devient trop basse (réglage press bp, échangeur encrassé ou filtre sale ). Voila ce qui me vient à l'esprit pour le moment

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas