website logo
Auteur
avatar
msh

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » houvenaghel HR120 coupe en BP


Posté : 08-12-2008 12:43 icone du post

Citation : fifidelasorbe 

Salut msh

Donc tu travailles sur l'air extrait, et tu réchauffes ton air neuf c'est ça ?
Tu travailles quand même un peu bas pour de l'air à 19°, est ce que cet air extrait est filtré?
Tu as un ou deux ventilos?
Vérifie la pression de coupure de ton pressostat bp

tu dis que le phénomène se produit la nuit: si détente par capillaire, ton air neuf ( avant d'être réchauffé ) la nuit est assez froid donc hp basse donc bp basse donc coupure si ta bp devient trop basse (réglage press bp, échangeur encrassé ou filtre sale ). Voila ce qui me vient à l'esprit pour le moment

@+
 

Les filtres sont propres, l'évapo est propre, je ne rechauffe pas l'air puisque l'air est déjà chaud 19°C qui vient des chambres, cet air est extrait par un seul ventilo qui est sur le toit.
merci

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=598&forum=112