Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Alfea duo 8
Posté : 30-12-2008 20:18
j'ai in probleme sur une alféa duo 8 sur plancher chauffant aprés une mise en service en effet elle fait bien son cycle de 20minutes et aprés elle affiche une code défaut 370 (surchauffe) du a un mauvais echange d'aprés atlantic quelqu'un peut il me renseignerCet article provient de Le site des frigoristes