Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Alfea duo 8


Posté : 30-12-2008 20:22 icone du post

Un mauvais échange HP ou BP ? Ils savent au moins ?
Vérifies ton débit d'eau, ta pression de circuit, est-il purgé ? Vois si la pompe tourne vraiment, il faut souvent les lancer manuellement à la mise en service en démontant la vis du milieu.
Vérifies la bonne rotation de ton ventilateur.
Bon courage