website logo
Auteur
avatar
avanlar

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » cycle court pac daikin ERHQ007BBV3 et EKHBH008BB3V3


Posté : 07-10-2012 11:14 icone du post

bnjour tout le monde;
1 : si entre ton depart et ton retour tu a pas 10 difference ta peu etre un filtre tamis quelque part ki t empeche la circulation.

2: ta que un planche chauffant ou ta des radiateur avec une modulation plancher chauffant

3:pour regler ta courbe de chauffage en chauffage il faudrai mettre 30 degre en retour de pac et 38 en depart ou 0.7 dans certain parametre

4: il faut prendre la temperature maximale sur la plaque sinalitique dehors sur la pac et le mettre dans ton paramettre pour evite que ta pac fait des court cycle

5:ta une sonde a l exterieur +une sonde o depart ou o retour+un thermostat d ambience ou une sonde ambience?

6: dans les parametre il faut regarder si ta un decalage a tu un pourcentage o niveau de t ai sonde

7: vous avez qu un systeme de chauffage ou vous avez une chemine ou granule dans une piece de chez vous ,vous etes en appoint electrique ou hydraulique

8:il faut regler la consigne de chauffage maximun et minimun(pas le thermosstat ,dans votre regulation)

9:si vous arriver a rentre dans vos parametre ,envoi nous la reference de la reulation et la pac et puis si vous avez la notice en format informatique je regarderai les parametre

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5462&forum=112