Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Projet climatisation
Posté : 08-10-2012 10:08
bonjour,
excellent choix pour la marque
cela semble être une maison de plein-pieds; s'il fait trop chaud dedans peut -être qu'il vous faut voir côté isolation du plafond!??
c'est le frigoriste qui a fait le bilan thermique?
car
si ce n'est que pour refroidir, les puissances semblent un peu
surfaites!
mais vu qu'avec votre présentation et votre question, on ne sait même pas dans quelle région vous êtes.... il est difficile de juger!! il fait plus chaud que froid chez vous? j'ai le même living que vous mais en Belgique; 3,5kW passe allègrement au-dessus de mes besoins de refroidissement pour cette pièce et sont suffisant pour mes besoins de chauffe jusque 0°C
vous mettez des puissances de froid égale à supérieur à vos puissances de chauffage
d'où la question:
où habitez vous? quelle épaisseur de mur et isolé ou pas?
pour la cuisine: l'humidité!! il vous faut une très bonne hotte !
pour les raccords: laissez donc cela au frigoriste; qu'il les fasse, qu'il contrôle l'étanchéité et fasse la mise en service lui-même!! c'est mieux pour votre garantie et le service après vente. sinon c'est vous qui êtes responsable des éventuelles fuites.
je vois que vous êtes plombier!! oubliez vite fait votre cuivre; il vous faut des tubes adéquats!!!le cuivre pour frigoriste est beaucoup plus pur que celui de plomberie!
voilà, à vous de répondre et/ou poser des questions
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5473&forum=112