Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » cycle court pac daikin ERHQ007BBV3 et EKHBH008BB3V3
Posté : 15-10-2012 12:21
Bonjour à tous,
Mon installateur sans ballon tampon me convient très bien. Après quelques essais, je suis arrivé à un fonctionnement très satisfaisant de ma pac sans cycle court.
J'ai modifié ma loi d'eau de sorte à avoir un départ eau à 31°C avec un retour qui se situe vers 20°C, par conséquent un delta T suffisant pour assurer un cycle long du compresseur. Ensuite étant donné que la régulation est fonction de l'écart de température départ et retour plancher, et pour éviter les cycles de 3 et 5 minutes du circulateur, j'ai remis en service le thermostat d'ambiance qui me permet également de stopper la pac en cas d'apport solaire.
J optimise la loi d'eau de sorte que la ma régulation du thermostat d' ambiance ( +/- 0,2°C) corresponde à un relatif équilibre des températures départ et retour plancher. Ainsi le thermostat va couper ma pac et mon plancher est équilibré en température.
Par ailleurs je n'ai pas non plus de surchauffe, tout au plus 0,2°C. Maintenant que les températures extérieures vont gentillement baisser j'affinerai la loi d'eau aux températures basses.
Tout est clair ?
Message édité par : marie25 / 15-10-2012 12:24
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5462&forum=112