Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Daikin FTXS20K et RXS20K Installe et bruit bizare..
Posté : 30-11-2012 22:21
Citation : nono95520
Je confirme on dirais un passage de fluide. Est ce le bon diamètre de tuyauterie?
normalement longueur mini admissible 1.5m et max 20m donc OK
Diamètre ext gaz: 9.5mm et liquide: 6.4mm
Et le groupe est préchargé pour 10m donc pas de complément a faire.
Essaye en mode froid si tu as les même symptome.
les tuyaux sont de la bonne dimension, j'ai verifier a l'instant...
en mode chaud pas de bruit.. que en mode froid
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5110&forum=112