Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Daikin FTXS20K et RXS20K Installe et bruit bizare..
Posté : 01-12-2012 13:13
Bonjour spiider,
Citation :
spiider
Citation : nono95520
Diamètre ext gaz: 9.5mm et liquide: 6.4mm
les tuyaux sont de la bonne dimension, j'ai verifier a l'instant...
en mode chaud pas de bruit.. que en mode froid
Les tuyaux sont peut-être de bonnes dimensions ... mais comme vous l'a suggéré fifidelasorbe, dans un coude ( ou en traversant un mur ) ... un de vos tuyau peut avoir été écrasé!
Ce qui provoquerait une sorte de prédétente ... d'où le bruit d'eau et le compresseur qui ne n'apprécie pas ce régime ( et à terme finira par claquer )!
Parlez-en avec votre professionnel, qu'il vienne contrôler cela sur place.
et .. tenez-nous au courant.
Evidemment, pour cela ... il va devoir remettre à nu l'intégralité de la tuyauterie pour inspection!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a