website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Daikin FTXS20K et RXS20K Installe et bruit bizare..


Posté : 01-12-2012 13:13 icone du post

Bonjour spiider,

Citation : spiider 

Citation : nono95520 
Diamètre ext gaz: 9.5mm et liquide: 6.4mm

les tuyaux sont de la bonne dimension, j'ai verifier a l'instant...
en mode chaud pas de bruit.. que en mode froid 


Les tuyaux sont peut-être de bonnes dimensions ... mais comme vous l'a suggéré fifidelasorbe, dans un coude ( ou en traversant un mur ) ... un de vos tuyau peut avoir été écrasé!
Ce qui provoquerait une sorte de prédétente ... d'où le bruit d'eau et le compresseur qui ne n'apprécie pas ce régime ( et à terme finira par claquer )!

Parlez-en avec votre professionnel, qu'il vienne contrôler cela sur place. et .. tenez-nous au courant.

Evidemment, pour cela ... il va devoir remettre à nu l'intégralité de la tuyauterie pour inspection!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5110&forum=112