Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » PAC AIRWELL AWHP 12 kw


Posté : 06-01-2013 18:31 icone du post

concernant les températures... je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle pour établier les températures PCR et radiateurs... ca dépend avant tous des volumes et des déperditions..
sur les install PCR+radiateurs, ma tendance c'est bouteille de mélange, thermostatiques sur les radiateurs avec départ d'eau de 40°C à... le plus possible.. avec une loi d'eau avec une pente de 1,2 à 2 selon la déper et pour les planchers 25 à 38°c (sécu à 45°) avec pente de 0,6 à 1.
Mais en général c'est le client affine lui meme les pentes! selon les extrèmes (douceur et grand froid)