Posté : 15-03-2009 16:47 icone du post

Salut Nagui

il faut savoir qu'avec l'inverter plus l'écart entre ta consigne et ta t° mesurée est important et plus ta machine va donner de la puissance et inversement bien sur.
par exemple si tu demandes 21° et que la sonde mesure 18° ta machine fournira beaucoup de puissance puis au fur et à mesure que la t° se rapproche de la consigne la machine réduira sa puissance
donc qui dit puissance élevée dit consommation élevée, dit t° de soufflage élevée en fait tous les symptomes que tu décris
l'intérêt de l'inverter étant d'adapter sa puissance il faut touver une t° et une vitesse de ventilation idéale et laisser travailler la machine qui maintiendra ces conditions de fonctionnement

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas