Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » PAC R/R : comment allonger les cycles de fonctionnement ?
Posté : 16-03-2009 20:07
Salut Nagui
bien ton émission hier soir sur Bashung
Pour être plus sérieux si c'était dangereux pour le compresseur les programmations horaires n'existeraient pas, la seule chose qui est gênante pour moi avec les programmateurs c'est que tu as de grosses fluctuations de t° dans ton habitation. Puis de fortes variations de puissance pour ton compresseur avec ces coupures et redémarage.
Maintenant si c'est une question d'économie je ne connais pas l'isolation de ton habitation mais tu peux faire un essai en laissant fonctionner ta clim en permanence pendant deux jours et en relevant ton compteur avant et après cette manip. Puis faire la même chose avec le programmateur et comparer tes consommations
Tout ça en mesurant bien la différence de confort et avec des t° ext quasi identiques pour une meilleure comparaison
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes