Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - Daikin hte temperature tri 16 kw
Posté : 16-03-2014 07:09
Salut cls et bonne journée à tous
400 euro pour 2 moi c est enorme
. Ce que je trouve encore plus enorme c est la consommation réduite de moitié en suprimant la loi d eau
.
( bon le temps qu il fait y est certainement pour quelque chose). A mon avis il y a matiere a revoir les paramètres dans leur globalité et la loi d eau spécialement.
Pourais tu décrire l installation ? Chauffage et ECS , chauffage uniquement ? Ballon tempon ou pas ? Quelle capacité ? Lorsque tu etait en loi d eau et que la consigne etait a 50c as tu vérifié que cela correspondait avec la température extérieure?
Je sais je titille un peu, mais il n y a aucune raison que la loi d eau soit plus energivore que la consigne manuelle fixe, si ce n est le resultat d un dysfonctionnement quelconque qu il faudra rechercher.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"