Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » [Résolu] - Daikin hte temperature tri 16 kw


Posté : 16-03-2014 08:16 icone du post

bjr 140 m° de surface, hsp 2.5, radiateurs en fontes surdimensionnes ballon de 300 litres .Cette instalation est sur Metz .pas d'ECS .le circulataeur secondaire tourne des que la T°est sup à 32°C .0 ce jour juste un pb par rapport à l'emplacement de la tcde (placee coté assez chaud)ce qui entraine pour la salle de bain (coté nord) une température plus froide.je pense soit deplacer la tcde ou mettre une sonde deportée.
Je ne connais pas la hte temp Daikin et dois aussi regarder les parametres car effectivement lors de la mise en route il y a eu un parametre oublié [addsig]