website logo
Auteur

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » pompe relevage condensats


Posté : 21-06-2009 05:17 icone du post

Salut
Citation : adelclimatisation 

pour les VRV y en a meme qui font passez le bus par le contacte alarme du floteur ce qui a pour effet de metre en caraffe tt le groupe si une des pompe ne fonctionne plus. sur daikin defaut U4/U9 defaut com.


C'est pas le bus qu'il faut faire passer par ton contact d'alarme, mais la phase de ton alim (si le pouvoir de coupure de ton contact le permet), sinon le neutre, comme ça c'est juste l'UI concernée qui est arrêté, t'imagine si pour une pompe tu arrête tout un DRV avec 20 UI et comme ça en plus tu sait quelle UI est en défaut, sinon tu fais comment? tu les essaye toutes


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=976&forum=112