Bien vous allez rire !
Comme preuve que je suis bien un néophite dans ce métier, la pompe des condensats ne fonctionne toujours pas.
La partie hydraulique a été faite en 5 mn et tout c'est compliqué pour la partie électrique.
Je connecte la pompe sur les bornier de la cassette. Je remplis le bac de la pompe, j'entend le contacte du flotteur se fermer. Mais rien en se passe.
Je débranche le clapet, souffle dedans, le remet, toujours rien.
Je redémonte le tout, pose la pompe au sol et teste les continuités à l'ohmmetre, tout semble correcte.
Je remonte le tout, rebranche rien, toujours rien !!!!
Je démonte le capot de la pompe et sonde au voltmètre, rien. Je mesure sur le bornier, rien.
Pourtant la cassette fonctionne. Sans doute le multimètre qui déconne. Je trouve une prise et le test, 230 V. ok ! Je viens de comprendre.
Je retourne sur la cassette et mesure la tension sur le bornier mais en continu cette fois ci. 36 V.
Donc demain, je tire un câble entre le groupe extérieur et la pompe.
Ca devrait mieux fonctionner !!!