Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » pompe relevage condensats
Posté : 23-06-2009 04:28
Au fait patoche,si tu veux relever les eaux de condensation d'une cassette de 1 m,tu n'as pas beaucoup le choix:
1°:remplacer la pompe d'origine par une pompe + puissante (utiliser le flotteur d'origine comme signal)
2°:ajouter un réservoir à la sortie condensat de ta cassette (avec flotteur...)
J'ai eu un problème identique sur une CIAT (tuyauterie d'aspiration trop fine qui se bouchait) ,j'ai utilisé le signal du flotteur d'origine pour piloter une SAUERMANN, ça fonctionne toujours depuis 10 ans).
@+DISCUS
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=976&forum=112