Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » pompe relevage condensats
Posté : 23-06-2009 13:25
salut patoche et bonne journee a tous.
c est quel marque ta K7 ?
cela me fait penser a un probleme que j ai deja rencontre sur des K7 carrier (eau glacee) c etait lors de la premiere mise en route . groupe carrier avec 50 UI. teste en chaud puis en froid teste des condensats RAS ( 1 semaine sur le site un hopital a colmar) apres le troisieme jrs je refait le tour des K7 ( laissee expre en demande froid a fond) et la au totale 15 UI qui merde toute le meme probleme la carte par moment delivre bien les 230V et par fois que 110V voir rien alors que le contacte floteur est ferme. on a changer les carte puisque c est encors sous garantie et tt etait ok.1 an apres occupation des locaux tjr RAS
cordialement