Posté : 27-09-2014 20:16 icone du post

Salut avanlar ,
Ton etant pourrais te permettre de faire du free cooling pour l ete .
Un echangeur interlediaire entre le primaire " ton etang" et le secondaire ton reseau interne ventilo convecteur basics ou eventuellement des poutres froides pour un regime a 18/15c . Ce sera excelent pour de la climatisation " rafraîchissement" quasi gratuite .
Pour la pompe a chaleur tu va te retrouver coincé avec certaines marques . Car avec une entree d eau a 7c tu troutrevra pile poile dans la plage qui interdira le fonctionnement de la pac . Risque de gele de l echangeur . Tu sera a 7 en entree a 2 en sortie avec une bp négative . Ca c est dans la configuration sans echangeur intermediaire Donc selectionne une pac qui admet une entree d eau assez basse . Car avec un echangeur intermediaire ton secondaire sera plus frais que 7c . Interet a glycole tout ca . Les seul constructeur que je connaissent et qui permettent des entree d eau assez basse c est trane . Mais la on parle de quelques centaines de kw .
Si non il y a une marque allemande qui admet jusqu a 6 c en entree echangeur a condition de baisser la consigne de sécurité antigel et de glycoler le circuit.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"