incertitude de ton compteur EDF avec ton chrono = + ou - 10 % à mon avis...


Tu es dans la plage d'incertitude de ta mesure donc ta puissance mesurer correspond a la puissance plaqué ( 80w = 5% d'erreur dans ton cas)

Pas de problème dans ton insatal