bonjour,
excuse moi mais je ne sais pas trop expert en forum !!!
pour le ménager je me douter un peut !!!
le plus important dans la finalité de l’histoire .. c'est que 50 gr de plus ou de moins dans une installation de 5 kW AVEC UNE CHARGE DE 1.250 GR POUR 5 M c'est dans l'emssenble pas trop grave !!!
et surtout cela ne fait pas trop varier les pressions HP et de l'augmentation de l’intensité absorbé , influent donc sur la consommation d’électricité!!!

cordialement cathars jesors