Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » pompe à chaleur air air dimensionnement
Posté : 08-11-2014 22:05
bonsoir , pas de souci le compresseur à 5 vitesses et les différents régime avec chrono en main me donne déjà la vitesse que j'ai reprise à plusieurs reprise
pris sur compteur EDF
1 vitesse 550 tr/m 498 Watts absorbé en 235 volts x 3.72 = 1.852 Watts restitué
2 vitesses 600 tr/m 600 Watts absorbé en 235 volts x 3.72 = 2.229 Watts restitué
3 vitesses 700 tr/m 900 Watts absorbé en 235 volts x 3.72 = 3.339 Watts restitué
4 vitesses 750 tr/m 1200 Watts absorbé...235 volts x 3.72 = 4.458 Watts restitué
5 vitesses 800 tr/m 1500 Watts absorbé...235 volts x 3.72 = 5.577 Watts restitué
de toute manière les mesures que j'ai trouver sont personnel , et je ne demande à personnes de croire ou ne pas croire les résultats trouver
!!
jesors jesors
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9044&forum=112