Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Daikin altherma haute température.
Posté : 24-12-2014 16:37
Salut,
Peut être due à une mauvaise charge R410a ou un mauvais tirage au vide à la MES.
Présence d'incondensable=mauvais calcul du DT échangeur extérieur (reprise/évaporation) utiliser pour établir le besoin de dégivrage. Et je fait l'impasse sur les problèmes cote UI.
Ouverture des détendeurs code 21 obligatoire surtout après une mise en pression.
Récupération gaz, tirage au vide code 21, charge neuve et rouler jeunesse.
Attention erreur fatale pour le code 21, bien attendre la fin de la synchronisation UE/UI, voyant H3p éteint, sinon le code 21 n'ouvrira que les détendeurs UE et de l'azote reste piéger dans l UI.
Petite combine pour être sur de l'ouverture de tous les détendeurs, mettre sous tension UE/UI sur off, attendre H3P off, mettre en pression 5bar suffit, vider l'azote 0bar, fermer les manos, effectuer code 21 et constater petite libération de pression venant de l'ouverture du détendeur UI.
Quel genre de prise en glace? cote chauffage ça donne quoi?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7594&forum=112