website logo
Auteur
avatar
Spirou

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Oublié de tirer au vide après azote


Posté : 29-01-2015 18:56 icone du post

Bonjour
Je suis en apprentissage pour installer des clim.
Je pense avoir oublié de faire un retirage au vide après avoir fait un cassage à l'azote d'un premier vide.
J'ai remis le climatiseur en route et effectué mes relevés de pression et températures qui étaient corrects.
Mais j'ai constaté une présence d'huile qui coulait du manifold et des flexibles

Qu'est ce qui se passe dans mon climatiseur et que faire surtout ?



Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9387&forum=112