Bonsoir,

et ton formateur n'a rien vu? petit veinard va...

bon, ne pas tirer au vide avant d'ouvrir les vannes pour que le FF prenne place, c'est laisser des incondensables dans le système!

d'où panne des incondensables. (même symptômes que trop de FF)

tes relevés de pression et T° sont corrects!? bah laisses nous vérifier et donnes nous les valeurs que l'on se fasse notre propre idée

que faire après pareille étourderie??

simple, tu DOIS vider l'installation de ce FF rempli d'incondensable dans une bouteille de récupération pour évacuation et retraitement auprès d'une société agréée.

ensuite, ce coup ci tu tires correctement et suffisamment longtemps au vide >> puis tu pourras ré introduire le nouveau FF en phase liquide à l'aide d'une balance et suivant la quantité préconisée par le constructeur (voir aussi la longueur des tuyauteries pour complément éventuel)

et ensuite remettre en service.

MAIS , svp, prend l'habitude de préciser un peu mieux tes questions:
on ne sait pas si c'est une clim ou une PAC, de type inverter ou TOR etc...

MAINTENANT!! avant tout vu que tu crois seulement que peut-être que tu as oublié... (alzheimer précoce dis donc )

>>couper tout et faire le test des incondensables (relation Pr/T° du FF) si négatif tout va bien si positif c'est que tu t'es bien planté.

à+