website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Oublié de tirer au vide après azote


Posté : 29-01-2015 20:12 icone du post

Rien de tel pour m'énerver , je sais pas si j'ai tiré au vide , peut être .
Wouah! Franchement les jeunes vous êtes piquants avec votre tête et vos doigts.
Poses toi 2 minutes, il n'y a pas de hontes à pas savoir , pas de hontes à hésiter , mais honteux de faire sans réfléchir , c'est comme ça que commence la non conscience professionnel.
Écoutes le vieux singe , récupères ta charge, comme ça ça te fait une révision sur une récup de fluide , tire au vide remet un peu d'azote pour casser le vide , tire au vide a nouveau , recharge correctement ton unité .
Tu fais tous ça vannes ouvertes a fond sur ton groupe , une fois que ça marche tu dois payer un coup à bibi . jesors


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9387&forum=112