Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Oublié de tirer au vide après azote


Posté : 29-01-2015 20:20 icone du post

allez, ça vient!!

une pression n'est rien sans la T° du médian

mais en lisant tes mesures:

tu as 13bar (donc mano) à l'arrêt; ce qui correspond à +/-19°C

et tu as 19°C d'ambiance visiblement sur l'UI et l'UE qui se trouvent sans doute tout deux à l'intérieur de l'atelier (vive l'école)

donc tu n'aurais pas d'incondensable

ta BP était encore un peu (tout petit peu) haute avec tes 8 bars pour une ambiance de 19 mais le système n'a tourné QUE 10 minutes.
donc pour moi tes relevés sont pris un peu trop vite...moi j’attends facile 15 voir un bon 20 minutes

et tu n'as pas précisé: ton midéa c'est de l'inverter ou du tout ou rien? parce qu'alors ça change tout pour les relevés en fonctionnement!

en attendant, je vais placer ta question dans le forums des PAC

à+

@mars: chhuuutt mars, tu vas lui faire peur; vas-y doucement il débute et c'est sa première question sur le site

Message édité par : Aircofrigo / 29-01-2015 20:31