slt,

est ce que tu l'as ouvert avant de changer de buse? 


bonjour,

+1

@fashcail:
1 bar est plus prêt des -9 que des -1
et 12 bar est + de 49°

vu qu'on ne sait pas si tu as tenté de régler le détendeur avec la petite buse ; as tu tenté avec la nouvelle buse??

alors c'est du réversible dis-tu!! donc ce n'est pas une clim mais une PAC...je déplace le post.
ton analyse semble bonne dommage d'avoir changé de buse avant même de tenter un réglage.
Attention que la grande SC peut avoir une autre cause qu'un détendeur trop petit , comme par exemple une prédétente dans la ligne liquide.

autre chose: quand tu poses une question sur un matériel précis>>> donnes donc les références dece matériel freeze
bon courage,

et à+